上海大載機電有限公司2025-06-14
當閥體表面溫度低于環境**溫度時會產生結露,這表明:①過熱度設置過低(建議調至5℃以上);②保溫層破損(需用10mm厚橡塑材料重新包裹);③制冷劑充注過量(觀察視液鏡氣泡情況)。持續結露會導致閥體腐蝕,必須及時處理。
本回答由 上海大載機電有限公司 提供
干燥過濾器在系統抽真空時出現爆裂聲是否正常?
已有 1 條回答電子膨脹閥的MODBUS通訊出現CRC校驗錯誤怎么排查?
已有 1 條回答熱力膨脹閥的進口濾網破損會導致什么連鎖故障?
已有 1 條回答GBC球閥的閥桿填料在使用三年后出現硬化怎么維護?
已有 1 條回答EVR電磁閥在潮濕季節線圈絕緣下降怎么預防?
已有 1 條回答AKS壓力傳感器的4-20mA輸出在長距離傳輸時衰減怎么補償
已有 1 條回答上海大載機電有限公司
聯系人: 姚英利
手 機: 18221569131
網 址: https://www.refcn.com/