上海大載機電有限公司2025-06-14
若運行72小時內壓差從<0.02MPa升至>0.1MPa,表明:①系統存在大量氧化皮(焊接保護不良);②分子篩包裝破損(安裝時劇烈碰撞);③過濾器型號不匹配(如R32系統誤用R22過濾器)。需解體檢查濾網雜質成分,必要時沖洗系統。
本回答由 上海大載機電有限公司 提供
干燥過濾器在系統抽真空時出現爆裂聲是否正常?
已有 1 條回答熱力膨脹閥的進口濾網破損會導致什么連鎖故障?
已有 1 條回答GBC球閥的閥桿填料在使用三年后出現硬化怎么維護?
已有 1 條回答EVR電磁閥在潮濕季節線圈絕緣下降怎么預防?
已有 1 條回答AKS壓力傳感器的4-20mA輸出在長距離傳輸時衰減怎么補償
已有 1 條回答壓力開關在高海拔地區使用時設定值為何會變化?