深圳市科曼實驗室工程有限公司2024-11-13
潔凈室內的氣流組織和壓差控制是確保潔凈室環境潔凈度和工藝要求的關鍵因素。以下是一些基本的原則和方法:
氣流組織
1.氣流模式:
層流(Laminar Flow):氣流呈平行線流動,通常用于百級、千級潔凈室。
亂流(Turbulent Flow):氣流呈不規則流動,通常用于萬級、十萬級潔凈室。
2.送風和回風:
送風系統:通過高效過濾器(HEPA)過濾后的潔凈空氣送入潔凈室。
回風系統:部分室內空氣經過回風口回到空調系統,進行再循環。
3.氣流速度:根據不同潔凈等級的要求,調整氣流速度。一般情況下,層流潔凈室的氣流速度較低,亂流潔凈室的氣流速度較高。
壓差控制
1.正壓控制:潔凈室內的氣壓高于外部環境的氣壓,防止外部污染物進入。通常,潔凈室內的正壓值控制在10-20帕之間。
2.壓差梯度:不同潔凈等級的房間之間應保持一定的壓差梯度,確保高等級潔凈區對低等級潔凈區的正壓。
3.壓差監控:安裝壓差傳感器和監控系統,實時監測和調整潔凈室內的壓差。
設備和布局
1.高效過濾器(HEPA):安裝在送風系統末端,過濾掉空氣中的微粒。
2.風淋室(Air Shower):人員進入潔凈室前,通過風淋室去除附著在衣物和身體上的微粒。
3.傳遞窗(Pass Box):物品進出潔凈室時,通過傳遞窗進行消毒和凈化。
4.潔凈工作臺(Clean Bench):局部潔凈度要求高的操作區域,通過潔凈工作臺提供潔凈空氣。
維護和管理
1.定期檢查和更換過濾器:確保過濾器的正常運行和過濾效果。
2.清潔和消毒:定期對潔凈室內的設備和環境進行清潔和消毒,防止微生物污染。
3.人員培訓:對操作人員進行培訓,確保他們了解并遵守潔凈室的操作規程和衛生要求。
通過合理的氣流組織和壓差控制,以及科學的設備和管理措施,可以有效地控制潔凈室內的污染源,確保潔凈室環境的潔凈度和穩定性。
本回答由 深圳市科曼實驗室工程有限公司 提供
深圳市科曼實驗室工程有限公司
聯系人: 李經理
手 機: 13689596225
網 址: http://www.komanlab.com.cn/